Сплинкер в квартире

Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем I., 7 сен 2011.

  1. I.

    I. Завсегдатай

    В клубе с:
    15 мар 2005
    Сообщения:
    1,125
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Дэз пытается навязать установку сплинкера в квартире, мое мнение что это бесполезное сжирание потолка и денег ибо работать не будет 99% а если вдруг будет, то еще и сработает случайно. Кто сталкивался с подобными требованиями отзовитесь...
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  2. Тапок

    Тапок Старожил

    В клубе с:
    7 июл 2010
    Сообщения:
    4,572
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    что за сплинкер???
     
  3. I.

    I. Завсегдатай

    В клубе с:
    15 мар 2005
    Сообщения:
    1,125
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Сплинкерное пожаротушение. (труба с водой короч.)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  4. СыРоЖа

    СыРоЖа Старожил

    В клубе с:
    30 сен 2009
    Сообщения:
    7,815
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    мажорный ДЭЗ
     
  5. I.

    I. Завсегдатай

    В клубе с:
    15 мар 2005
    Сообщения:
    1,125
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Какой есть
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. FeNcY

    FeNcY ...trust me...

    В клубе с:
    5 ноя 2007
    Сообщения:
    8,976
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    в подвале живете?

    или в многофункциональном высотном комплексе?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  7. I.

    I. Завсегдатай

    В клубе с:
    15 мар 2005
    Сообщения:
    1,125
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    в нем
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  8. FeNcY

    FeNcY ...trust me...

    В клубе с:
    5 ноя 2007
    Сообщения:
    8,976
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  9. I.

    I. Завсегдатай

    В клубе с:
    15 мар 2005
    Сообщения:
    1,125
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Чего-то я не увидел где написано делать в квартире. На лестничной клетке пожалуйста.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  10. Barbaley

    Barbaley Участник тусовки

    В клубе с:
    10 янв 2007
    Сообщения:
    265
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    , ,
    Для того чтобы это сделать, необходимо:
    - отдельная тех помещение станция (насос)
    - автоматика
    - разводка по всему дому труб ( с заводом в квартиру)

    Ты уверен, что имеено сплинкер. может что-то связано с пожарным гидрантом...???
    Ты не можешь просто так установить сплинкер - откуда брать воду? откуда давление ? и т.д.
     
  11. I.

    I. Завсегдатай

    В клубе с:
    15 мар 2005
    Сообщения:
    1,125
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Да это сплинкер. В квартиру он заведен. Люди отзовитесь кто занимается пожаркой.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  12. Barbaley

    Barbaley Участник тусовки

    В клубе с:
    10 янв 2007
    Сообщения:
    265
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    , ,
    тогда нужно делать
     
  13. bigi666

    bigi666 Завсегдатай

    В клубе с:
    16 мар 2010
    Сообщения:
    989
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    вообще первый раз слышу про сплинкера в квартирах, это сложная, отдельная система в доме должна быть. Сработать случайно она не может, только если ее не снесут, Переделка не так дорога, потолок гипсовый? И если это действительно правильная система, а не ее имитация, то лучше ставить, штука полезная
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  14. Fragmaster

    Fragmaster Старожил

    В клубе с:
    16 ноя 2006
    Сообщения:
    4,649
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    США
    Водит:
    спринклер
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  15. slk

    slk Участник тусовки

    В клубе с:
    12 сен 2007
    Сообщения:
    96
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    сплинкерная головка будет не одна, это понятно. если в МФЦ есть эта система, должна работать хорошо, обычно устанавливают хорошую автоматику. подачу воды можно в любой момент перекрыть на вводе системы в помещение. Сплинкерная головка сработает намного позже чем пожарный датчик. так что ничего плохого в этом нет.
     
  16. Den40Rus

    Den40Rus Завсегдатай

    В клубе с:
    18 окт 2007
    Сообщения:
    871
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ТС, а проект на систему пожаротушения есть? А то наш дез еще и проект на все это просит..
     
  17. slk

    slk Участник тусовки

    В клубе с:
    12 сен 2007
    Сообщения:
    96
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    просить проекты, это нормальная практика управляющих компаний.
    они беспокоятся за порчу своего оборудования и системы в целом из-за неправильного монтажа или еще чего либо. А на словах каждому владельцу объяснять что и как делать... это не дело.
     
  18. Den40Rus

    Den40Rus Завсегдатай

    В клубе с:
    18 окт 2007
    Сообщения:
    871
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    так развода труб по квартире нет, сделан только вход в квартиру, по этому теперь надо заказывать проект на систему пожаротушения.... а она обязательна
     
  19. LOLA Audi-club

    LOLA Audi-club Живу я здесь

    В клубе с:
    22 авг 2006
    Сообщения:
    11,335
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Назвался груздем - полезай в кузов
    Выхода у вас нет скорее всего, придется делать - документы свои с УК смотрите - там все написано.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  20. slk

    slk Участник тусовки

    В клубе с:
    12 сен 2007
    Сообщения:
    96
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    проект будет необходим и для согласования системы пожаротушения в МЧС. Обычно это возлагается на собственника помещения, по договору с управляющей компанией.
    а документы действительно надо посмотреть, там обычно все подробно расписано.
     
  21. Dmi

    Dmi Участник тусовки

    В клубе с:
    7 май 2007
    Сообщения:
    61
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Поделюсь опытом, может будет полезно.
    Тоже пару лет назад столкнулся с этой проблемой.
    Один крупный застройщик в Мск видимо во все проекты своих высоких домов включает "автоматическую систему пожаротушения".
    По существу бред, нормативные документы не требуют обязательной установки такой системы. но застройщик включает такую систему в проект дома, далее проект утверждается. И официально исключить ее установку можно только путем внесения изменения в проект дома.
    Мы сначала читали нормативку, советовались с юристами, ходили в МЧС. Когда выяснили, что отказаться от системы официально практически не возможно стали думать над удешевлением.
    Основная проблема при монтаже этой системы то, что деятельность по установке АУПТ лицензируема, поэтому без комплекта документации в палец толщиной не обойтись.
    Проекты купили у дружественной компании застройщика за 10 т.руб.
    Документацию, на монтаж и сдачу системы уже добыли через знакомых.
    Материалы для системы пожаротушения и сигнализации купили согласно проекта в Москве (магазин 01, труба http://www.aquatherm-firestop.ru/ на рынке на выезде из Мск по шоссе энтузиастов, пожарные извещателиу нас оч мудреные, брали у оф поставщика).
    Если делать металлической трубой, там все сложно, система должна быть полностью сварной)).
    Собирал систему из пластиковых труб наш сантехник вместе с водопроводом, там вообще ничего сложного, та же технология.
    Кстати сделал интересное решение по поводу подвесных потолков. У меня в прихожей потолок подвесной, а в комнатах нет, труба спрятана в верхней части стены ), стену сделал в пол кирпича, а последний на ребро, и в получившейся нише за гипсокартоном прекрасно живет пожарка. В итоге потолки 3,05.

    На круг сэкономили тысяч 150, правда пришлось побегать и поскандалить при сдаче системы. Разные фирмы объявляли цену 200-300 тыс за все
    Основной вопрос конечно в лицензиях и документах. Если есть знакомые подрядчики, выполняющие такие виды работ, то они могут вам помочь с комплектом. Если нет понятия откуда брать документы, видимо дешевле поторговаться и нанять подрядчика под ключ
     
  22. Dmi

    Dmi Участник тусовки

    В клубе с:
    7 май 2007
    Сообщения:
    61
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Кста тоже боюсь что затопит, так что после сдачи системы кран закрыл раз и навсегда ))
     
  23. Milanche

    Milanche Завсегдатай

    В клубе с:
    12 окт 2012
    Сообщения:
    1,510
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Подниму тему - квартира в ЖК Дом на Мосфильмовской (Донстрой, ДС Эксплуатация), дочерняя контора (АК) сейчас делает проект сигнализации и спринклерного пожаротушения. Далее предстоит смонтировать. Есть опыт каких-то организаций?
     
  24. ENT_1

    ENT_1 д.м.н, Хирург-оториноларинголог
     

    В клубе с:
    9 июл 2011
    Сообщения:
    6,528
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    У нас ДонСтрой заставляет устанавливать. 95000р проект и монтаж под ключ. неделю назад пришлось установить себе. Потолок опустится на 10 см.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  25. firetracker

    firetracker Старики-разбойники

    В клубе с:
    22 июн 2013
    Сообщения:
    13,502
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Самарская обл.
    Водит:
    Подписался.
    Объясняю:
    1. Необходимость установки спринклерного АУПТ обусловлена требованиями СТУ(специальных технических условий ), данный документ разрабатывается на этапе строительства и сведения о требованиях в нем изложенных вносятся в заключение экспертизы на объект.
    2.Нет сведений об АУПТ в заключении и в проекте- нет АУПТ в здании.
    3.Единственный документ подтверждающий необходимость монтажа АУПТ это заключение(письмо) по результатам рассмотрения СТУ в УНД ГУ МЧС г.Москвы(или Субъекта) или Департамента надзорной деятельности МЧС России.
    4. Наиболее часто встречается в СТУ требование об установке спринклера перед дверью, для охлаждения двери- поскольку при пожаре она деформируется и может заклинить, а также размещение ИНОГДА нужно для снижения количества дыма и снижения температуры в межквартирном коридоре и холле квартиры.
    5. В рабочей документации проектной организации разрабатывавшей насосную станцию АУПТ, должно быть учтено : до начала монтажа насосной станции давление на самом удаленном от вертикального стояка последнем спринклере, размещенном в самой верхней точке здания. Если это не учтено- нельзя правильно подобрать насосную станцию и система нормально работать не будет, и зачем тогда это надо монтировать ?
    6. Среднестатистическая спринклерная сетка в помещении- 3х4 метра(это расстояние между спринклерами размещенными в одной комнате, расстояние до стены 1.5- 2 метра)
    7. Если вы не производили перепланировку и дом не принят в эксплуатацию Стройнадзором, то установка производится ЗАСТРОЙЩИКОМ, а не Вами. Если принят- то задайте вопрос в прокуратуру почему вас обязывают это сделать. Если обязывает УК - задайте вопрос почему и напишите здесь если не сложно, мне будет интересно почитать.
    8. Средняя стоимость монтажа одного спринклера с материалами - 3000 -3500 рублей.
    ПС. Будут вопросы - пишите не стесняйтесь. :hi:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  26. Ad1

    Ad1 Живу я здесь

    В клубе с:
    13 июл 2012
    Сообщения:
    10,191
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Химичут при получении зоса видимо.)) Договариваются декларацию сдавать "когда все ремонты закончат". Вообще да, застройщика геморрой должен быть, экплуатация вообще не обязана знать в деталях правила проектирования спринклеров, да и есть ли там такой допуск в сро?))
     
  27. firetracker

    firetracker Старики-разбойники

    В клубе с:
    22 июн 2013
    Сообщения:
    13,502
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Самарская обл.
    Водит:
    По поводу допуска СРО при проектировании- объект сданный рассматриваем или нет?.. Да и толку от наличия его у конторы простого смертному..
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  28. Ad1

    Ad1 Живу я здесь

    В клубе с:
    13 июл 2012
    Сообщения:
    10,191
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Ук требует проект у них согласовать, а какой толк с ними его согласовывать если они не обладают такими полномочиями?
     
  29. firetracker

    firetracker Старики-разбойники

    В клубе с:
    22 июн 2013
    Сообщения:
    13,502
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Самарская обл.
    Водит:
    Ну это общедомовое имущество :) Тут странная ситуация, если вы демонтировали извещатели над дверью в квартиру- то это Ваша проблема, а вот если люди из-за этого погибли,то это тоже Ваша проблема. А если не заплатили за обслуживание и не работает сигнализация при проверке ее ГПН- то штраф проблема УК- снова ваша проблема, поделят его на всех :)7 Казалось бы- при чем тут УК? Прокурор обосновать сможет :)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  30. Ad1

    Ad1 Живу я здесь

    В клубе с:
    13 июл 2012
    Сообщения:
    10,191
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Да прокурор найдет способ обосновать.) но вообще говоря УК это аналог дэза, вы припоминаете чтобы при каком либо пожаре кого то из дэза привлекли? А противопожарное состояние муниципальных домов куда плачевнее любого нового даже вообще без извещателей.
     